Sonde de température sur tuyaux PVC

Décrivez expliquez vos réalisations, ou poser vos questions a la communauté
imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

Hello,

je suis en train de domitiser mon bassin.

L'un des aspect est la mesure de température, pour laquelle j'utilise des sondes Dallas ( DS18B20 ) :

Capture d’écran 2025-06-16 à 08.59.04.png

Comme j'aimerais connaitre la T° au fond du bassin sans avoir de cable disgratieux (c'est un bassin de baignade), je me disais que je pourrais faire un piquage au niveau du tuyau 110 entre la BDF et le FAG.

Existe-t-il a votre conaissance un système de "doigt de gant" dans le commerce ou DIY ?

Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

Avatar du membre
juju18
Membre associatif
Messages : 7613
Enregistré le : 05 juin 2015, 15:30
Localisation : Rennes 35

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par juju18 »

Tu peux faire un té avec une réduction qui remonte au dessus du niveau du bassin ou alors un presse etoupe que tu mets sur un bouchon.

imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

juju18 a écrit : 16 juin 2025, 19:12 Tu peux faire un té avec une réduction qui remonte au dessus du niveau du bassin ou alors un presse etoupe que tu mets sur un bouchon.
oui je suis allez chez brico, j'ai vue qu'il vendait des selle 100/110m avec pickage en 32mm, donc ça plus bouchon / presse-etoupe ça peut le faire

faut que je m'adapte a l'existant:
Capture d’écran 2025-06-16 à 19.27.56.png

En fait je veux essayer de faire la mesure avant que l'eau se mélange (avec celle du skimer) dans le FAG, sinon ça vas fausser la valeur (niveau mirroir c'est plus chaud qu'a -1,6m)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

Avatar du membre
juju18
Membre associatif
Messages : 7613
Enregistré le : 05 juin 2015, 15:30
Localisation : Rennes 35

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par juju18 »

Un collier de prise en charge ça doit le faire aussi si t'as un bout de ligne droite de tube
Dans ce style, ensuite 20/27 c'est standard...

https://www.pompe-moteur.fr/1493-collie ... 14089.html

imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

juju18 a écrit : 16 juin 2025, 20:09 Un collier de prise en charge ça doit le faire aussi si t'as un bout de ligne droite de tube
Dans ce style, ensuite 20/27 c'est standard...

https://www.pompe-moteur.fr/1493-collie ... 14089.html
j'aime beaucoup cette option aussi, d'autant qu'on trouve des sonde dallas en vertion filletée

Capture d’écran 2025-06-16 à 21.43.21.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

Avatar du membre
juju18
Membre associatif
Messages : 7613
Enregistré le : 05 juin 2015, 15:30
Localisation : Rennes 35

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par juju18 »

C'est un classique pour les sondes de pression ou qualité sur les réseaux d'eau, et avec la sonde que tu montres c'est nickel pour faire l'étanchéité.
Bon par contre tu risques de pas voir beaucoup de différence de température avec le brassage qu'on a dans les bassins ou baignades.

imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

juju18 a écrit : 16 juin 2025, 22:00 C'est un classique pour les sondes de pression ou qualité sur les réseaux d'eau, et avec la sonde que tu montres c'est nickel pour faire l'étanchéité.
Bon par contre tu risques de pas voir beaucoup de différence de température avec le brassage qu'on a dans les bassins ou baignades.
bha je sens la différence rien qu'en mettant les pied dans l'eau mdr.

pour le moment j'ai pas encore changer ma pompe, donc ça brasse pas de ouf non plus
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

tien une question me vien, est-ce que je prend une sonde assez longue pour etre bien sûr de baigner dans le flux d'eau, au risque que des algues ou autre s'y acrochent ? ou au contraine une tres courte ?
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

Avatar du membre
juju18
Membre associatif
Messages : 7613
Enregistré le : 05 juin 2015, 15:30
Localisation : Rennes 35

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par juju18 »

Vu la vitesse de changement de température je prendrais une plus courte, tu auras largement assez d'inertie et pour être moins embêté en cas de filamenteuses, garde la possibilité de démonter et nettoyer facilement.

imhotep_57
Membre associatif
Messages : 505
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:58
Localisation : Aulnois-sur-seille (57)
Contact :

Re: Sonde de température sur tuyaux PVC

Message par imhotep_57 »

juju18 a écrit : 16 juin 2025, 22:10 Vu la vitesse de changement de température je prendrais une plus courte, tu auras largement assez d'inertie et pour être moins embêté en cas de filamenteuses
c'est clair, 23.5 ds le bassin / 18 dehors

Capture d’écran 2025-06-16 à 22.17.13.png

juju18 a écrit : 16 juin 2025, 22:10 garde la possibilité de démonter et nettoyer facilement.
Yes c'est prévu, ça vas etre installer entre une vanne 110 et le FAG, de façon pouvoir facilement isoler le temps de l'entretien ;-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Bassin 10 M3 maçonné, en partie hors sol + lagunage 5 m3 maçonné, hors sol, FAG gravitaire DIY

Le bassin: viewtopic.php?f=96&t=8328

le FAG DIY: viewtopic.php?f=112&t=9428

Répondre

Retourner vers « Fabrications Équipements (filtres, matériels, protections...), »