Oui le niveau avant le fat est normalement stable puisque c'est l'image du miroir.
Ensuite tu passes dans le fat propre et le niveau en sortie est quasiment identique donc la sonde est 3 ou 4cm sous l'eau.
Le fat devient de plus en plus sale, le niveau avant le fat bouge pas ou augmente de quelques millimètres seulement, en revanche derrière le fat ça descend de plusieurs centimètres. Quand la sonde n'a plus d'eau devant elle c'est qu'il est temps de nettoyer le fat.
Un cycle de lavage est déclenché et l'eau remonte derrière le fat et la sonde redevient immergé de 3 ou 4 cm.
Et on recommence....
Ça c'est vrai en gravitaire et avec une mise à niveau du bassin automatique.
Souvent on retrouve une deuxième sonde de niveau haut justement pour l'appoint automatique mais Plantaqua n'ayant pas confiance à 100% dans l'électronique il a préféré garder son système d'appoint avec un flotteur de chasse d'eau.
Pour ton fat tu auras 2 sondes, une pour la mise à niveau et une pour le déclenchement
![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)